變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC51 2.2KW變頻器,普通傳送負載,12和18號端子短接,變頻器啟動不了。
0
user 提問于 3月 以前

接線為12、18,50、53、55,53號端子上已經檢測到電壓,但12、18閉合時變頻器未啟動。

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3月 以前

這個問題可能性很多,需要逐一排查。
經和客戶電話聯系,客戶反映這是臺新機,在設置參數時,客戶參考Deepseek回答來設置參數,將12號端子功能5-10設為1(復位),這是導致變頻器無法正常啟動的原因。
讓客戶將12號端子功能5-10改回8(啟動),問題就解決了。