變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器報警5091故障代碼怎么解決?
0
user 提問于 9月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 9月 以前

ABB ACS800變頻器報警5091,代表安全轉矩關閉故障報警。
?
安全轉矩關閉是ABB變頻器集成的安全功能,代表變頻器已經切斷了輸出,電機無法產生轉矩。這個功能被激活使用,需要在31.22參數中,設置了(STO診斷)為“故障”。如果該功能設置為“禁用”,則不會報警,如果該功能設置為“報警”,則只會報警,但不會停止輸出。
?
可以按照以下順序來排查故障:

  1. 確保所有安全設備(急停按鈕、安全門等)已復位,處于允許運行的狀態。
  2. 檢查緊急停止按鈕,或安全門已經連接到XSTO安全端子。
  3. 檢查連接到變頻器XSTO端子的接線牢固,沒有松動或斷線。
  4. 如果故障仍然存在,可能是硬件故障,可以送到上海津信進行進一步檢測。