久久精品在线观看-亚洲视频网-黄色你懂的-wwwxx在线观看-日本免费网址-91se在线-精品乱人伦一区二区三区-va婷婷-中文字幕在线1-成人性生交视频免费观看-国产区av在线

變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子G120變頻器報警F07801代碼,電機過電流故障如何處理?
0
user 提問于 9月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 9月 以前

西門子G120變頻器報F07801故障代碼,代表電機過電流故障。說明電機電流超過了允許的限值:
電流限值受P0640(電流極限),P0305(電機額定電流)和P0305(電機功率因數)等參數影響。常見報警原因如下:

  1. 檢查電機參數(P0305 - P0311)設置是否和電機銘牌一致
  2. 檢查工藝參數(電流限幅P0640,斜坡上升/下降時間P1120/P1121)設置,可以根據工藝要求適當增加。
  3. 如果參數正常,脫開電機電纜后嘗試運行。如果不報故障,檢查電機繞組,電機電纜是否存在短路或絕緣偏低,
  4. 檢查電機繞組星/角接線是否錯誤
  5. 負載機械部分是否存在卡頓,或者負載突變的情況
  6. 如果脫開電機電纜后仍報故障,則可能是變頻器硬件(電流檢測回路/變頻器功率模塊/觸發電路)故障,需要送到專業檢測機構進行檢測
主站蜘蛛池模板: 积石山| 台南市| 若尔盖县| 房山区| 乌兰察布市| 教育| 仪征市| 姜堰市| 青浦区| 永春县| 梧州市| 宜春市| 潮安县| 富民县| 南川市| 屏南县| 缙云县| 平昌县| 东海县| 龙山县| 海原县| 马山县| 沙雅县| 阳泉市| 滦平县| 光山县| 舒兰市| 鹤庆县| 绥化市| 吉木乃县| 潼关县| 迁西县| 望奎县| 合水县| 巴中市| 玉门市| 武邑县| 时尚| 沁水县| 宽城| 玛沁县|