久久精品在线观看-亚洲视频网-黄色你懂的-wwwxx在线观看-日本免费网址-91se在线-精品乱人伦一区二区三区-va婷婷-中文字幕在线1-成人性生交视频免费观看-国产区av在线

變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德ATV610變頻器報OPF輸出缺相故障怎么處理?
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

施耐德ATV610變頻器報OPF故障代碼,代表變頻器檢測到電機缺相, 按以下順序進行排查:

  1. 檢查電機接線和接線端子是否正常
  2. 檢查電機是否存在故障
  3. 檢查變頻器與電機之間是否通過接觸器連接,這種回路設計里,一般變頻器的啟動信號和接觸器的合閘信號為同一個,并且沒有做延時,因為接觸器主觸點完全閉合需要一個時間,在此時間內,主回路未接通,但變頻器已經啟動了,就會觸發變頻器的輸出缺相故障;因此需要先給接觸器合閘信號,再延時給變頻器啟動信號,保證變頻器啟動之前,變頻器和電機之間的連接是正常的,啟動時就不會觸發此故障
  4. 如果變頻器輸出端未接電機,或者出廠測試接的與變頻器功率不匹配的小電機,啟動時也會觸發輸出缺相故障,在不帶電機測試的情況下,需要在4.5參數中將變頻器的輸出缺相故障暫時屏蔽,待測試完成以后,再重新激活輸出缺相保護