變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器A88故障怎么復位消除掉?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

丹佛斯變頻器出現 A88 報警,表示為與選件相關的故障,通常是移除選件、增加選件或替換選件后出現的報警。要消除報警方法如下:
1、如果參數不需要保存,可以恢復出廠設置。

  • 三鍵啟動(同時按住“Status”(狀態)、“Main Menu”(主菜單)、“OK” 鍵,保持5秒后松開,丹佛斯變頻器會重新啟動,并恢復出廠設置
  • 啟動后,控制面板會顯示 A80報警(變頻器初始化報警),按住 “Reset”鍵復位,消除報警即可。

2、如果需要保存參數,則按以下順序操作:

  • 將參數 P14-89 設置為【1】(表示更改選件);
  • 變頻器重新啟動,控制面板會顯示報警 A67(選件已更改);
  • 按住 “Reset” 鍵,復位報警 A67。

3、如果以上操作仍然無法消除A88報警,說明變頻器硬件故障,需要送到專業檢修機構進行檢測處理。