變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子變頻器報F0003故障,復位后重啟又報F0003故障怎么辦?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

西門子變頻器報F0003故障在故障說明中主要包括兩個來源,一是電源供電故障;二是沖擊負載超過了規定的限定值。在排查故障時,一般是由于兩方面原因導致的:

  1. 電路故障,主要是由于整流、濾波電路引起的,常見現象是整流橋整流功能低下、濾波電容發生質變等。
  2. 計算單元故障,主要是主板中的微處理和存儲器損壞導致。

對于電路故障的排查,可以將西門變頻器的參數調制R0026菜單,觀察整流濾波后直流電路的實際電壓值,有無出現真的偏低的情況,如果低于510V就要檢查整流濾波電路了。
計算單元故障的確認,則可以使用替換法,更換正常的主板測試F0003故障是否消除來確認。