變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器顯示報轉矩極限故障W 12報警怎么處理?
-1
user 提問于 7年 以前
1 個回答
-2
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7年 以前

丹佛斯變頻器W12報警往往是由于外圍原因,解決外圍原因即可,可以從下面幾個方面考慮:

  1. 負載的確存在過重原因,變頻器和電機不匹配,此種原因需降低負載或更換變頻器;
  2. 電機轉矩極限報警值被人為改小,將其設置為正確極限值即可;
  3. 變頻器加速時間偏短,可以考慮適當延長變頻器加速時間,如在減速過程中可適當延長減速時間;
  4. 有滑差存在,可取消滑差補償。
  5. 在啟動時轉矩不夠,可以將電機控制方式改為U/F,并設置適當的U/F曲線;